关于喷淋净空喷淋规范上规定民用建筑和工业厂房的最大净空高度8m,这次做的是一个坡屋面的工业厂房,建筑专业定净空的时候是不算屋架那部分的,因为他们认为那部分不可以用,可是我们装喷头的时候是在屋面板下为准的,这样喷头的安装净高就超过了8m,我想这是建筑定性和喷淋实施时的矛盾吧。对于超过净空的喷淋系统规范中也没有具体的解决方式。我倒是知道有厂家在做大空间喷淋喷头,但造价肯定贵。分析了一下条文解释的关于净空高度的说明,是说超过了喷头不能及时受热开放,喷洒不能起到作用。又分析做大空间喷头的样本,实际他就是加了红外探测,以增加喷头感知火灾的灵敏,而且喷水强度大些。所以在最大喷头安装净空高度超过规定值不多时,我觉得在设向上喷头的同时加设下垂喷头会起到一定的作用,这样造价不会提高太多,实施也方便,火灾时下垂喷头也会提高喷头感知火灾的程度,增加喷水保护范围。不知道大家怎么想,看来规范也是有问题的。