发布于:2005-07-26 13:01:26 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
喷淋规范上规定民用建筑和工业厂房的最大净空高度8m,这次做的是一个坡屋面的工业厂房,建筑专业定净空的时候是不算屋架那部分的,因为他们认为那部分不可以用,可是我们装喷头的时候是在屋面板下为准的,这样喷头的安装净高就超过了8m,我想这是建筑定性和喷淋实施时的矛盾吧。对于超过净空的喷淋系统规范中也没有具体的解决方式。我倒是知道有厂家在做大空间喷淋喷头,但造价肯定贵。分析了一下条文解释的关于净空高度的说明,是说超过了喷头不能及时受热开放,喷洒不能起到作用。又分析做大空间喷头的样本,实际他就是加了红外探测,以增加喷头感知火灾的灵敏,而且喷水强度大些。所以在最大喷头安装净空高度超过规定值不多时,我觉得在设向上喷头的同时加设下垂喷头会起到一定的作用,这样造价不会提高太多,实施也方便,火灾时下垂喷头也会提高喷头感知火灾的程度,增加喷水保护范围。不知道大家怎么想,看来规范也是有问题的。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • linyinong
    linyinong 沙发
    1、雨淋系统用水量大,这是众所周知的,但现在有很多替代系统或喷头,例如大空间智能型主动喷水灭火系统。
    2、不能因为是改造工程存在诸多困难,就降低消防设置标准,这是对消防设计的一个错误认识。
    3、从你上述所言,觉得你对雨淋系统了解不多,希望去找找这方面的文章看看,还有多关注消防技术的发展,现行规范是跟不上技术的发展的。
    2005-07-27 10:54:27

    回复 举报
    赞同0
  • geruqian
    geruqian 板凳
    那规范还写有什么用?还有就是雨淋的需水量应该是比较大的,对于新建建筑可能问题不大,对于改造建筑,可提供给你的水量是一定的,不能想多少都行。我没做过雨淋,但看看相关的规范,“雨淋系统和水幕系统的设计流量,应按雨淋阀
    控制的喷头的流量之和确定。多个雨淋阀并联的雨淋系统,其系
    统设计流量,应按同时启用雨淋阀的流量之和的最大值确定。”
    这要是有几千平米空间,几百个喷头,就算每个雨淋喷头只有0.5l/s,流量就奔百升每秒了,肯定不行。我不知道自己想的对不对。设计手册上说雨淋喷头的布置也要满足一定的面积上的喷水强度,1个喷头的保护面积应该不会超过20平米,1000平米空间,50个喷头,流量25l/s,要是5000平米,125l/s,这还是往少了说。没做过,仅凭自己理解,请指教。