在只设一台水泵(没有备用泵)的系统中,大家有没有必要设置止回阀???以前在设计时,本来虽然觉得没必要设置,但是又由于没有明确出处,所以也就设上去了。现在在刚出版的2009年《全国民用建筑工程设计技术措施
暖通空调动力》中终于有明确规定了!!! 2009年版技术施措
5.9.7 (4) ……闭式循环系统各并联水泵的出水管上,以及开式系统供水管阀门前(水泵出口与阀门之间)还应设止回阀。 根据上述规定,是在各并联水泵的出水管上需要设置,所以只有单台水泵(没有备用泵)的系统中就没必要设置了。
我是这么理解的!!!
[
本帖最后由 achi001 于 2010-1-26 16:25 编辑 ]
全部回复(20 )
只看楼主 我来说两句-
youlf
沙发
我怎么觉得没有必要讨论这个问题呢?就算是不是为了防止水锤,那么什么时候
2012-03-03 17:30:03
赞同0
-
kai031
板凳
闭式系统的单台泵可以不设止回阀,但是得设置止回阀旁通啊。
2012-03-01 16:33:01
赞同0
加载更多你会就设置一台水泵呢?不都要求有备用吗?
回复 举报
回复 举报