发布于:2010-01-26 15:36:26
来自:暖通空调/中央空调
[复制转发]
在只设一台水泵(没有备用泵)的系统中,大家有没有必要设置止回阀???以前在设计时,本来虽然觉得没必要设置,但是又由于没有明确出处,所以也就设上去了。现在在刚出版的2009年《全国民用建筑工程设计技术措施 暖通空调动力》中终于有明确规定了!!! 2009年版技术施措
5.9.7 (4) ……闭式循环系统各并联水泵的出水管上,以及开式系统供水管阀门前(水泵出口与阀门之间)还应设止回阀。 根据上述规定,是在各并联水泵的出水管上需要设置,所以只有单台水泵(没有备用泵)的系统中就没必要设置了。
我是这么理解的!!!
[
本帖最后由 achi001 于 2010-1-26 16:25 编辑 ]
全部回复(20 )
只看楼主 我来说两句你会就设置一台水泵呢?不都要求有备用吗?
回复 举报
回复 举报