土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 终于有明确止回阀设置了

终于有明确止回阀设置了

发布于:2010-01-26 15:36:26 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
在只设一台水泵(没有备用泵)的系统中,大家有没有必要设置止回阀???以前在设计时,本来虽然觉得没必要设置,但是又由于没有明确出处,所以也就设上去了。现在在刚出版的2009年《全国民用建筑工程设计技术措施 暖通空调动力》中终于有明确规定了!!! 2009年版技术施措 5.9.7 (4) ……闭式循环系统各并联水泵的出水管上,以及开式系统供水管阀门前(水泵出口与阀门之间)还应设止回阀。 根据上述规定,是在各并联水泵的出水管上需要设置,所以只有单台水泵(没有备用泵)的系统中就没必要设置了。


我是这么理解的!!!

[ 本帖最后由 achi001 于 2010-1-26 16:25 编辑 ]

全部回复(20 )

只看楼主 我来说两句
  • youlf
    youlf 沙发
    我怎么觉得没有必要讨论这个问题呢?就算是不是为了防止水锤,那么什么时候
    你会就设置一台水泵呢?不都要求有备用吗?
    2012-03-03 17:30:03

    回复 举报
    赞同0
  • kai031
    kai031 板凳
    闭式系统的单台泵可以不设止回阀,但是得设置止回阀旁通啊。
    2012-03-01 16:33:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 775 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问:工厂各类基础设施的筹建工作空调这一项,指有哪些工作?

我想请问,工厂各类基础设施的筹建工作空调这一项,指有哪些工作

回帖成功

经验值 +10