根据《建规》表8.4.1条规定,建筑高度超过50m的厂房室内消火栓用水量30L/s,同时使用的水枪数量6支。但由于厂房的特殊性,部分高度很大,但每层面积却很小的厂房按《建规》布置消火栓就成了问题,如煤矿的井塔,大型矿井的井塔高度甚至超过100m,但投影面积只有三四百平米(18X18m,至多20X20m),在这么小的面积上怎么布置6支消火栓呢?
此外电厂、选煤厂的煤仓很多情况下高度也超过50m,按仓库建筑套消火栓指标时,消防流量40L/s,同时使用的水枪数量8支,但煤仓仓顶建筑是一个狭长的空间,只能单排布置,8支消火栓同时使用根本够不着火源,除非布置的很近,这种情况如何与《建规》要求符合呢?
请大家讨论并提供建设性意见。

[ 本帖最后由 sunautumn_chen 于 2010-1-29 23:45 编辑 ]

全部回复(28 )

只看楼主 我来说两句
  • guoxing15233411846
    没遇到过这样的
    2014-01-17 13:24:17

    回复 举报
    赞同0
  • chenzq001
    chenzq001 板凳
    每个防火分区只要保证有两股水柱到达,也就是两个水枪到达就行,规范上说的6支水枪是指本层两支,上,下两个分区各两支,共计6支,也就是说,本层着火时,有可能会用到上,下两个防火分区的消火栓!