土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请教各位专家:有关消防给水

请教各位专家:有关消防给水

发布于:2010-01-26 11:19:26 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
最近有个消防改造项目,在检测时碰到一个问题:原喷淋系统水泵的吸水口位置比水池低3米,老的吸水管底阀可能已漏水,水泵启动时,吸水管没水,水泵空转打不上水来。消防检测单位发了个整改意见“消防水泵应采用自灌式吸水”,请教各位,要解决这个问题,什么方法最快、最省、最稳定?(原系统有屋顶水箱)。
1、更换底阀,最快,最省,好象时间长了不稳定?也没有满足自灌式吸水的要求。
2、

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 九九艳阳天
    "原喷淋系统水泵的吸水口位置比水池低3米",貌似表述有点不明白,画个简图就清楚了
    2010-04-03 18:19:03

    回复 举报
    赞同0
  • feixuanye
    feixuanye 板凳
    学习了
    2010-04-03 16:20:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 712 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

室内消防管上接给水管的问题

对于室外日用、消防合用的给水系统,室内管道是否也能设计成生活消防合用呢?《高规》第7.4.1条中明确规定分开设置,但《建规》里无此规定,和同事争论过这个问题,同事的理由是室外是合用的,为什么室内不能合用。我还真拿不出规范来更合理的解释为什么不能从室内消防管上接其它用途的给水管,只能从水质污染的角度解释,消防管网管径大,接出给水管时,不能保证消防管网内水的流动性,有污染的可能性,但这理由可能不够充分,谁有更好的解释?

回帖成功

经验值 +10