室内消防管上接给水管的问题

发布于:2010-01-26 09:48:26 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
对于室外日用、消防合用的给水系统,室内管道是否也能设计成生活消防合用呢?《高规》第7.4.1条中明确规定分开设置,但《建规》里无此规定,和同事争论过这个问题,同事的理由是室外是合用的,为什么室内不能合用。我还真拿不出规范来更合理的解释为什么不能从室内消防管上接其它用途的给水管,只能从水质污染的角度解释,消防管网管径大,接出给水管时,不能保证消防管网内水的流动性,有污染的可能性,但这理由可能不够充分,谁有更好的解释?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • sunautumn_chen
    室内消防管上接给水管的问题
    2010-01-26 17:21:26

    回复 举报
    赞同0
  • w-jwei
    w-jwei 板凳
    全国民用建筑工程设计技术措施/给水排水 (2 0 0 9 年版):第266页
    消防给水系统 ;
    5) 多层建筑室 内消防给水系统宜与生产、生活给水系统在室 内分开独立设置 ;
    6) 高层建筑室内消防给水系统应与生产 、生活给水系统在室内分开独立设置 ;
    最好分开!!