按钢规控制的单厂,柱子除了高厚比超出规范,其它都合格,而且超出抗规时不允许利用有效截面,这种情况下可不可以不考虑高厚比?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(30 )
只看楼主 我来说两句-
wangzhi131
沙发
长细比主要控制构件刚度不能过小,构件长细比过大在受压状态下,极易产生整体失稳。只有受拉杆件长细比可适当放大,但必须保证受拉杆件不存在拉、压交替工况。因此建议你应按抗规执行。
2010-02-02 00:41:02
赞同1
-
lx112lgigi
板凳
中心支撑长细比控制120,楼主肯定是在8度区吧.
2010-12-21 14:27:21
赞同0
加载更多回复 举报
正规做法绝对要按抗规120......................至于楼上有几位说是跳出规范的藩篱,专家订规范太保守之类的,我想说,如果审图通的过,你敢做也可以做,但是想好责任后果和冒的风险