土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 请教长细比问题

请教长细比问题

发布于:2010-01-26 08:26:26 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
钢规里规定压杆的长细比为150,抗震规范的8.4.2里规定压杆的长细比为120。请问,内力不是地震控制,是否还要遵循120的限制。现在的问题是一构件的长度很长,但是内力很小,按长细比控制,若按120控制,截面很大。

上述问题,若不是地震控制,还要控制120的限制,是否是所谓的抗震构造。

谢谢大家的回答!

全部回复(30 )

只看楼主 我来说两句
  • wangzhi131
    wangzhi131 沙发
    长细比主要控制构件刚度不能过小,构件长细比过大在受压状态下,极易产生整体失稳。只有受拉杆件长细比可适当放大,但必须保证受拉杆件不存在拉、压交替工况。因此建议你应按抗规执行。
    2010-02-02 00:41:02

    回复 举报
    赞同1
  • lx112lgigi
    lx112lgigi 板凳
    中心支撑长细比控制120,楼主肯定是在8度区吧.
    正规做法绝对要按抗规120......................至于楼上有几位说是跳出规范的藩篱,专家订规范太保守之类的,我想说,如果审图通的过,你敢做也可以做,但是想好责任后果和冒的风险
    2010-12-21 14:27:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

钢结构工程

返回版块

46.52 万条内容 · 1199 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

钢柱的高厚比问题?

按钢规控制的单厂,柱子除了高厚比超出规范,其它都合格,而且超出抗规时不允许利用有效截面,这种情况下可不可以不考虑高厚比?

回帖成功

经验值 +10