土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 欠电压脱扣器在停电的瞬间将断开。

欠电压脱扣器在停电的瞬间将断开。

发布于:2005-07-25 17:29:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在家好,我们知道欠电压脱扣器是在电压不达到要求时脱扣器动作使断路器断开。而当电源停电时电压肯定将为0,这样我想欠电压脱扣器在停电的瞬间将断开。而电源恢复时,只能手动合上才能通电。我想这样应该没错吧。

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • dssiec
    dssiec 沙发


    只有做试验才知道!理论不能,因为电磁铁不是0.1秒掉电就动作的,况且还是一段行程!
    2008-07-10 17:01:10

    回复 举报
    赞同0
  • dssiec
    dssiec 板凳
    欠压脱口器就是一个电磁铁,不带电的情况下,欠压脱口器顶住了分励脱口。带电的时候,电磁铁吸合,欠压脱口器的棒子收回!分励线圈分开!
    其实就是一个电动的按钮!!!!!!!!
    2008-07-10 16:59:10

    回复 举报
    赞同0