大家好,第一次来到这个论坛,正好我现在在施工过程中,请教各位,消防管线预埋在楼板内,所使用的为黑电线管(就是不镀锌而涂了层柏油),由于在起本身质量问题,大部分管子都已黄锈,请教规范是否允许使用这样的管子,是否有何后遗症.
  • fuzhoumeiqi
    fuzhoumeiqi 沙发
    你说的应该四焊接钢管,规范可以使用.如果预埋在混凝土内可以不做防锈,但内壁应做
    2007-11-21 20:54:21

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.92 万条内容 · 2211 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于二级负荷的疑问?

《供配电系统设计规范》GB50052-95 第2.0.6条 二级负荷的供电系统,亦由两回路供电......我现在不明白的是这个“两回路”的含义。 当然,若是同一220/380变压器的两回路肯定是不能满足要求了。但若是来自两台220/380变压器呢?该两台变压器的10KV是一路可否?难道必须是像技术措施上说的“由同一座区域变电站的两段母线分别引来的两个回路供电”?