土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 请教!关于母线编号的问题

请教!关于母线编号的问题

发布于:2010-01-22 16:40:22 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
小弟入行不久,水平有限,提出的问题望大家别见笑。

在电气主接线中,如采用双母线接线方式。有没有规定靠近出线侧的母线就是4M(华北地区,典设是2M)?因为我给2次提资的时候,他们做调度用,告诉我靠近出现侧的母线是4M,远离的则为5M。我问他们为什么,他们说是习惯,我翻阅了典设也是这样的(不过典设叫2M)。请各位赐教。谢谢了:handshake

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • liulintian
    liulintian 沙发
    DLT5352-2006高压配电装置设计技术规程 中 有 规定
    2010-03-08 12:59:08

    回复 举报
    赞同0
  • dxm911
    dxm911 板凳
    这个好像没有专门的书面说明,都是各个地方运行管理单位所要求的。不管做哪的工程在满足规程规范要求的前提下,还要与变电站的运行单位的习惯相一致。
    2010-01-26 16:34:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 597 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

有高手吗?回穿零序CT的地线能用黄绿线吗?

回穿零序CT的地线能用黄绿线吗?

回帖成功

经验值 +10