有高手吗?回穿零序CT的地线能用黄绿线吗?
有高手吗?回穿零序CT的地线能用黄绿线吗?
回穿零序CT的地线能用黄绿线吗?
发布于
2010-01-22 12:21:22
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
花面蟾
是的,我们做高压头时附件带的编织地线不够长时常用双色线代替,但截面一定要够。
2010-01-24 21:14:24
来自 PC
评论
举报
lingxuct
楼主重复了。
电缆附件配来的铜篇织线不够长?
裸线时套上低压绝缘套管也可以,不够长时可以用双色线。
2010-01-22 14:34:22
来自 PC
评论
举报