土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 35KV供电

35KV供电

发布于:2010-01-22 09:20:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
问个问题。想在距离10KM的地方建一35KV变电站,主变压器为6000KVA。那么需要用多大的电缆给变压器供电?LGJ-35KV-3×70mm2 可以吗? 还有个小问题,能不能从35KV/10.5KV的变电站引出35KV的电源?

[ 本帖最后由 anlian2008 于 2010-1-22 09:43 编辑 ]

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 红苹果
    红苹果 沙发
    :lol
    高压架空线 1、经济电流 2、压损 3、机械强度
    一般高压小电流基本上经济电流密度占主导,压降基本应该能满足。
    按压降来说70的架空线足够了,按经济电流密度来说得选择95的了。。
    不过一般厂家LGJ-70按钢芯所占比例也有种吧类型,估计70的也够了。。

    看你们领导选吧。。
    2010-01-22 12:06:22

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    LGJ是钢芯铝绞线吧?35KV架空线可以用70平方的。

    35KV配电室能不能再接出线,要看有没有备用的开关(断路器),或者有没有装出线的间隔,增加出线位置。
    2010-01-22 11:11:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.91 万条内容 · 2208 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于电厂同期的问题

最近发现一个问题,我公司自备电厂有供电母线和厂用电母线之分,均为10kV,供电母线供公司生产车间用电,厂用电供发电厂负荷使用,其中供电母线连接市电,厂用电母线连接发电机,两母线间有限流电抗器,且电抗器两端均有断路器,不知设计院为什么把两个断路器都设置了同期合闸,但是同期合闸时采集的电压均来自各段母线PT,我认为电抗器的作用会导致两端电压存在相位差,也就是同期装置检测的电压参数由于电抗器的原因会不真实,所以同期合闸时有不安全因素出现,目前想去掉该电抗器两端断路器的同期合闸功能,不知大家怎么看?可能我描述的不太清楚发个图给大家看。

回帖成功

经验值 +10