发布于:2010-01-22 00:17:22
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
最近发现一个问题,我公司自备电厂有供电母线和厂用电母线之分,均为10kV,供电母线供公司生产车间用电,厂用电供发电厂负荷使用,其中供电母线连接市电,厂用电母线连接发电机,两母线间有限流电抗器,且电抗器两端均有断路器,不知设计院为什么把两个断路器都设置了同期合闸,但是同期合闸时采集的电压均来自各段母线PT,我认为电抗器的作用会导致两端电压存在相位差,也就是同期装置检测的电压参数由于电抗器的原因会不真实,所以同期合闸时有不安全因素出现,目前想去掉该电抗器两端断路器的同期合闸功能,不知大家怎么看?可能我描述的不太清楚发个图给大家看。