土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 高层建筑首层商场喷淋应该按中危二级还是一级

高层建筑首层商场喷淋应该按中危二级还是一级

发布于:2010-01-21 23:36:21 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
请高手回答一下、高层建筑,地下有停车场,地上1、2层是商场,
1、停车场按中危2考虑,假设商场面积小于,商场的喷淋是否可以按中危1级考虑?
2、如果商场总面积大于5000,是不是需要按中危2级考虑?
3、如果这5000m2的商场租给了2家租户,2家租户分别报消防,则单个商场报消防的面积低于5000m2,是否可以按中危1设置喷淋

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • w-jwei
    w-jwei 沙发
    1、停车场按中危2考虑,假设商场面积小于5000,商场的喷淋按中危1级考虑
    2、如果商场总面积大于5000,需要按中危2级考虑
    3、如果这5000m2的商场租给了2家租户,2家租户分别报消防,分租不是你的事,你的设计要按整体考虑,按中危险II考虑!!!
    2010-01-22 09:20:22

    回复 举报
    赞同1
  • whf1118
    whf1118 板凳
    :victory:
    2010-03-03 15:45:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多