土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 急请教:消防电梯井排水问题

急请教:消防电梯井排水问题

发布于:2010-01-21 17:25:21 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
电梯可以到-2层,下边有消防电梯井,这样消防电梯井相当于在-3层,我们准备在-1层设个简单的淋浴,请问:我们可以把洗澡水直接排到消防电梯井里通过潜水泵排走么?如果不可以,有什么依据么?先多谢了!!!:)

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • blueice87
    blueice87 沙发
    消防电梯下的泵是排发生火灾时系统所产生的水的 平时的生活污水不能排入此井 可以再设一个集水坑收集然后排出去嘛!
    2012-04-23 15:49:23

    回复 举报
    赞同0
  • 一生为水
    一生为水 板凳
    楼上的正解,消防电梯排水是排消防水的。
    2012-04-22 20:40:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

一层门厅需设防火卷帘吗

如图一左门厅阴影部分右侧,是否需要设置防火卷帘?

回帖成功

经验值 +10