土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 10kv二次电压不一样

10kv二次电压不一样

发布于:2010-01-21 19:54:21 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
有一个10kv变电站,第3段母线上的三相二次相电压不一致,a相58v,b相60v,c相63v,开口电压6v,把a,b相的电压互感器换个位置再测得到的电压是a相65v,b相58v,c相57v,开口电压6v,换了三只新的互感器后,相电压还是一样不平衡,总是相差5v到6v.开口电压也是还是有6v到7v。与其同一个主变上的第1,2段的母线上的互感器的a,b,c相电压都61v左右。开口电压第1段无,第2段为5v。问第3段电压为什么不平衡?第3段原理如下图 未命名.jpg

未命名.jpg

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • 枫之舞
    枫之舞 沙发
    中性点没有直接接地啊
    2010-05-19 21:02:19

    回复 举报
    赞同0
  • chjs001
    chjs001 板凳
    很正常了啊
    2010-05-18 20:44:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.33 万条内容 · 451 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

南自 SG 750B 母差 说明书

回帖成功

经验值 +10