本人现在设计一个地下室,1万平米左右,地下一层,地上部分的住宅防烟楼梯间和合用前室都是外窗自然排烟,而地下室的楼梯间和前室
不能自然排烟,现在审图的要求地下室的楼梯间和前室设正压送风进行防烟,我个人认为是否可以不设?因地下室就一层,设置很浪费,
防火规范对这没有明确的规定,但《上海市建筑防排烟技术规程》上就有明确的规定,地下室只有1-2层且与地面高差小于10米就可以不设,好象各地的消防部门对此要求也不一样。请教各位有没有遇到过这样的情况,都是如何设计的?
全部回复(18 )
只看楼主 我来说两句-
zhj151737
沙发
7\8楼说的非常清楚了,还是要做的
2014-02-22 21:18:22
赞同0
-
sah0721
板凳
这样解决挺好的哈
2014-02-18 15:28:18
赞同0
加载更多回复 举报