阅读下一篇
请教:一类高建住宅防烟楼梯间正压送风问题一类高建住宅防烟楼梯间正压送风问题地上21层,地下2层为储藏室,剪刀梯,2个风道,防烟楼梯间设置正压送风,合用前室自然排烟消防局要求用常闭多叶电讯号风口不清楚的问题:1、地上和地下防烟楼梯间正压送风系统合用一个还是分开??2、合用一个的话,按照高规38页表8.3.2-1,系统负担21+2=23层,加压送风量为35000-40000m³/h, 风口隔层设,每个风道设置11个风口,风口面积为40000/(3600*11*7)=0.1443㎡,对不对?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳但楼主的问题有点让我摸不着头脑,呵呵
回复 举报