一类高建住宅防烟楼梯间正压送风问题

地上21层,地下2层为储藏室,剪刀梯,2个风道,防烟楼梯间设置正压送风,合用前室自然排烟

消防局要求用常闭多叶电讯号风口

不清楚的问题:
1、地上和地下防烟楼梯间正压送风系统合用一个还是分开??

2、合用一个的话,按照高规38页表8.3.2-1,系统负担21+2=23层,加压送风量为35000-40000m³/h,
风口隔层设,每个风道设置11个风口,风口面积为40000/(3600*11*7)=0.1443㎡,对不对?

3、防烟楼梯间地下部分加压送风量有别的规范要求吗?

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • flyindance1234
    仁者见仁智者见智啊,还是存在很多争议啊
    2010-06-21 15:32:21

    回复 举报
    赞同0
  • hnxiongwu2976
    hnxiongwu2976 板凳
    我看了新的《实用供热通风设计手册》和《通风防排烟设计与施工》图集中都讲的清楚,地上和地下可以合用风道,但风量应分别计算,
    2010-03-05 10:07:05