一系统中有一台PT柜(PT手车带熔断器),PT二次侧为三绕组,设计院的要求是0.2/0.5/6P,容量为50/50/150VA,满足这样配置的PT体积较大,无法放到手车中。(常规的容量是20/30/100VA,PT高度为250左右)设计院的意思容量不能更改,因为系统中有10台馈线柜,每台都装有电度表,PT容量消耗比较大,请问大家如果碰到这样的问题怎么办??
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句16平方的线分别放到汇流排左右边,也就是汇流排两头供电的意思,这样虽说汇流排是63A的,但这样也够了。