土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ PT计量侧容量问题

PT计量侧容量问题

发布于:2010-01-20 15:11:20 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
一系统中有一台PT柜(PT手车带熔断器),PT二次侧为三绕组,设计院的要求是0.2/0.5/6P,容量为50/50/150VA,满足这样配置的PT体积较大,无法放到手车中。(常规的容量是20/30/100VA,PT高度为250左右)设计院的意思容量不能更改,因为系统中有10台馈线柜,每台都装有电度表,PT容量消耗比较大,请问大家如果碰到这样的问题怎么办??

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • sdjbzx
    sdjbzx 沙发
    对于此问题,本人觉得应该和设计院进行良好的沟通,应该向其说明电压互感器标准配置容量已完全满足相关技术和功能要求,完全满足10个电度表的负荷;另外,应该向其说明若按贵方设计要求的容量,电压互感器外型尺寸会相当大,根本无法装在底盘车上,只能进行结构的调整,就是采用熔断器手车,PT采用固定式安装在柜体内;若实在是沟通不下来的话,就要求双方互为让步,就是计量绕组的容量按设计院要求制作,测量和保护绕组均按照标准配置!!
    2010-01-20 15:47:20

    回复 举报
    赞同0
  • lanbozhou
    lanbozhou 板凳
    自己先顶一下
    2010-01-20 15:35:20

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.96 万条内容 · 590 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

那位大哥有低压开关柜类的工艺文件或规程啊?

各位大哥,哪位有低压成套方面的工艺类文件能不能借给小弟参考参考啊,谢谢了,老板发下任务,一点都没头绪呢?我的邮箱:lfemail@263.net 或QQ:11719450谢谢了啊

回帖成功

经验值 +10