发布于:2010-01-20 15:43:20
来自:建筑结构/PKPM
[复制转发]
无梁楼盖结构的整体计算可通过 PKPM 软件中的TAT 软件或SATWE 软件进行。当然,这两个
软件对无梁楼盖在三维计算中的建模处理是不一样的:
在TAT 软件中,对于无梁楼盖结构来说,由于没有梁和柱子相连,一般我们必须按照规范中的
规定将板简化为双向等代框架梁进行计算。因此,在用PMCAD 对无梁楼盖进行人机交互式建模时,
首先应确定等代框架梁的宽、高,也即确定等代框架梁的刚度。一般来说,等代框架梁的刚度由板
宽决定:我们通常取柱距的1 /2 板宽为等代框架梁的宽、高。确定等代框架梁的刚度之后,再将等
代框架梁作为普通的主梁输入。比如下例中横向柱距为5400mm,则该向的等代梁截面定义为2
700mm*2700mm,纵向柱距为3000mm,则该向等代梁截面定义为1500mm*1500mm。然后将所定
义的等代框架梁布置好,模型建立后再接力TAT 软件进行三维分析。TAT 的分析计算过程我们在此
就不赘述了。当然,这种方法对楼板的模拟与实际工程情况有一些出入,因此我们还可以采用SATWE
进行更为准确的计算。
在采用SATWE 软件分析无梁楼盖结构时,由于SATWE 软件具有考虑楼板弹性变形的功能,可
以采用弹性楼板单元较为真实的模拟楼板的刚度和计算变形。尤其是在2 001 年4 月以后的版本中
增加了一种能真实计算楼板平面内和平面外的刚度的楼板假定:弹性板6。因此我们就不用将楼板
简化为双向等代框架梁体系了,而是直接对无梁楼盖体系进行三维分析计算。当然,我们还必须在
建模时进行一定的处理:在PMCAD 人机交互式输入时,在以前需输入等代框架梁的位置上布置截
面尺寸为100*100 的矩形截面虚梁。(但在边界处及开洞处最好是布置实梁)。如下图所示:
这里布置虚梁的目的有二:其一是为了SATWE 软件在接力PMCAD 的前处理过程中能够自动
读取楼板的外边界信息;其二是为了辅助弹性楼板单元的划分。当然,虚梁是不参与结构的整体分
析的,实际上SATWE 的前处理程序会自动将所有的虚梁过滤掉。此外,为了正确分析该结构,在
52
SATWE 程序中还应将无梁楼盖的楼板定义为弹性楼板。模型建立后就可使用SATWE 软件对无梁楼
盖结构进行三维整体分析计算了。必须注意的是,由于在此定义了弹性楼板,我们必须选择“算法
二”即总刚算法进行计算。
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句必须注意的是,由于定义了弹性楼板,我们必须选择“算法
二”即总刚算法进行计算。
回复 举报
二”即总刚算法进行计算。
回复 举报