土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 人防地下室通风 如何检测尾气?

人防地下室通风 如何检测尾气?

发布于:2010-01-19 12:55:19 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
尾气检测管设置在滤毒器后,但滤毒器后还是处于负压段,打开阀门是往里吸气的,如何进行检测的呢?

无法理解.难道是加一个抽气设备来检测?按理说设在滤毒风机出口正压段不是更合理么?

设置位置要求见人防规范GB50038-2005 5.2.18条.

[ 本帖最后由 young263 于 2010-1-19 13:23 编辑 ]

3333.JPG

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • young263
    young263 沙发
    :L :L
    2010-03-12 11:53:12

    回复 举报
    赞同0
  • young263
    young263 板凳
    尾气检测是检测滤毒器滤毒后是否还有沙林,氯化氢等毒气残留。所以检测时,滤毒风机同时开启的。
    2010-01-26 11:05:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 565 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

前室正压送风口的开启方式

开启方式应考虑系统的计算风量和出口风速要求。当系统负担层数20层时,开启着火层及上一层送风口,共2层;>20,<32层时,开启着火层及其相邻层,共3层。如果地下室合用系统,地下室着火时,开启2~3层。如果地下室独立系统,当地下室≤3层时,只设常开风口。需要注意的是地下室层数应包含在计算风量时的总层数里,即规范中的楼房层数应为自然层数(含地下室)。

回帖成功

经验值 +10