前室正压送风口的开启方式

发布于:2010-01-19 12:23:19 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
开启方式应考虑系统的计算风量和出口风速要求。当系统负担层数20层时,开启着火层及上一层送风口,共2层;>20,<32层时,开启着火层及其相邻层,共3层。如果地下室合用系统,地下室着火时,开启2~3层。如果地下室独立系统,当地下室≤3层时,只设常开风口。需要注意的是地下室层数应包含在计算风量时的总层数里,即规范中的楼房层数应为自然层数(含地下室)。

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • rcy05
    rcy05 沙发
    开启着火层上一层的根据在哪呢?大神
    2017-11-21 11:50:21

    回复 举报
    赞同0
  • liuyansong1969
    我也倾向上海做法,当然的考虑超压和风口出风速度问题。
    2013-10-17 19:14:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 598 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

长度62m内走廊排烟问题

有一个长度62m的内走廊,建筑条件限制,左侧15m处带窗户,且面积超过走廊面积2%,走廊另外一头为防火门与中庭分割,由于不满足“排烟口距离最远端不超过30m”的要求,是否可以考虑在距离右侧防火门19m处再设置一防火门,这样左侧为43m内走廊,满足排烟要求;右侧小于20m的内走廊可以不考虑排烟。 不知道这样行吗? 似乎可行,但这样好像将一个大的不满足要求的区间,划分为若干个小的可以不做处理的小分区,似乎很很滑稽!请大家指点!