谁能告诉我 过热度 过冷度 蒸发温度 冷凝温度之间的相互联系 以及他们四个对制冷效率间的影响 :kiss:
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句1、调整流路,可能是分路不均,其中一路的蒸发压力太低。用热电偶监测各个分路的温度就可以看出来,重新调整流路;
2、有可能是分流器的分流不均导致某一路的制冷剂过少,这种情况就要改进分流器;
3、如果在风量足够的情况下,可减少高压侧的风量,提高高压,这样也可以把蒸发器的低压也提高了。
回复 举报
有些控制板是可以设置除霜间隔的。
回复 举报