外机先是分路结头处结霜,然后外机翅片结霜,在后回气管结霜,低压0.3MP,高压1.7MP
大家帮小弟分析分析,给小弟想想解决的办法
起初冷凝器的片距是1.8后来改为1.6

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • shortsongwalk
    shortsongwalk 沙发
    你的系统可能是内外机大小不匹配。有几种解决办法:
    1、调整流路,可能是分路不均,其中一路的蒸发压力太低。用热电偶监测各个分路的温度就可以看出来,重新调整流路;
    2、有可能是分流器的分流不均导致某一路的制冷剂过少,这种情况就要改进分流器;
    3、如果在风量足够的情况下,可减少高压侧的风量,提高高压,这样也可以把蒸发器的低压也提高了。
    2010-03-16 21:18:16

    回复 举报
    赞同0
  • ylc91
    ylc91 板凳

    有些控制板是可以设置除霜间隔的。
    2010-03-15 19:45:15

    回复 举报