发布于:2010-01-15 22:43:15
来自:暖通空调/中央空调
[复制转发]
电子厂的2台100Kw的烤炉发热量大概有多大。每台烤炉有6000m3/h的排气。这两台烤炉放在一间100平方米的房里(吊顶高2.5m。10000风量的换气数达40次每小时)。我现在配了一台10000m3/h风量的4排管风柜全新风送风。目前室外17度左右。送风温度13度左右。现在室内温度还有26-27度。且在这个烤炉间人还是感觉很闷热。都是全新风了还闷。。有点不明白。本人还想问下按实用供热空调设计手册第二版1553页设备发热量中有1)发热设备散热量Q=n1*n2*n3*n4*N。2)电动设备散热量Q=n1*n2*n3*N/效率。从这两个公式看以看出电热设备的散热量还要小于电动设备的散热量。有点想不明白电热设备散热怎么小于电动设备散热。
[
本帖最后由 phj50675686 于 2010-1-16 14:08 编辑 ]
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
lycanhou
沙发
学习了,期待高人~~~~
2010-03-03 12:04:03
赞同0
-
phj50675686
板凳
我自已感觉现在这个风量这个送风温度。室内的温度怎么也不会高于25度啊。可实际现场测量室温27度左右。真不知道按公式算出来的一些散热量等怎么好像与实际情况不付似的。还有就是40次换气次数的全新风空调竟还会感觉闷。
2010-01-16 14:11:16
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报