土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 请教关于防爆电气的问题

请教关于防爆电气的问题

发布于:2005-07-23 09:30:23 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
我想请教几个电气防爆的问题
1、防爆配电箱内的电气元件是普通的元件还是特殊的防爆开关之类的东西?
2、我翻了一下手册,没有发现有防爆的接触器和热继电器
希望哪位高手可以说说在做防爆厂房时,应该如何选择电气设备和要注意的地方,先谢谢了!

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • 薇鹰
    薇鹰 沙发
    我也有疑惑:何谓配电箱?
    2005-07-28 08:15:28

    回复 举报
    赞同0
  • 混在电气
    混在电气 板凳
    头一次接触防爆电气,知道的少,这些天看看规范,找了一些资料,加上各位的回答,明白一些了,谢谢各位的帮助。
    2005-07-27 21:49:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.96 万条内容 · 587 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

三只电流表串联,数据不准的讨论

我公司某水泵房抽屉式配电柜。柜上有一只电流表,现场电动机旁(距柜50米)有一只电流表,水泵控制室一只电流表。配电柜内互感器串接这三只电流表。电流指示为20A。但用钳形表掐出电流60A左右。怀疑为电流表之间并接。查电路。结果没问题。然后只用柜上一只电流表。指示正确。怀疑是不是电流表数字式和指针式不能串在一起。换成同一型号。结果电流表指示还为20A。郁闷。然后用一根20米电线串电流表,结果电流为40A。经过20米电线被吃掉20A电流。(电路部分查过好几次。换过好几个人也查过。没问题。)请各位高手指点。

回帖成功

经验值 +10