土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 三只电流表串联,数据不准的讨论

三只电流表串联,数据不准的讨论

发布于:2005-07-23 00:25:23 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
我公司某水泵房抽屉式配电柜。柜上有一只电流表,现场电动机旁(距柜50米)有一只电流表,水泵控制室一只电流表。配电柜内互感器串接这三只电流表。电流指示为20A。但用钳形表掐出电流60A左右。怀疑为电流表之间并接。查电路。结果没问题。然后只用柜上一只电流表。指示正确。怀疑是不是电流表数字式和指针式不能串在一起。换成同一型号。结果电流表指示还为20A。郁闷。然后用一根20米电线串电流表,结果电流为40A。经过20米电线被吃掉20A电流。(电路部分查过好几次。换过好几个人也查过。没问题。)请各位高手指点。

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • 启明双子
    启明双子 沙发
    电流互感器确实有额定二次负荷,还没遇到过这种情况,外接的电流表最多就是一只
    2011-11-11 14:52:11

    回复 举报
    赞同0
  • xianxin998
    xianxin998 板凳
    这个问题我遇见过一次,不过我遇到的是线耳镀层镀不好。
    2005-12-27 21:22:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.96 万条内容 · 587 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电磁阀的正负极

我公司的电磁阀用的是DC24V的,在接线的时候发现有的电磁阀出来的是两根黑线,有的是两个红线!询问电磁阀生产厂家电磁阀的正负极,但答复是一会说DC24V的电磁阀有正负,一会又说没有正负极!所以请各位大侠指导指导!

回帖成功

经验值 +10