发布于:2005-07-23 00:25:23
来自:电气工程/成套电气设备
[复制转发]
我公司某水泵房抽屉式配电柜。柜上有一只电流表,现场电动机旁(距柜50米)有一只电流表,水泵控制室一只电流表。配电柜内互感器串接这三只电流表。电流指示为20A。但用钳形表掐出电流60A左右。怀疑为电流表之间并接。查电路。结果没问题。然后只用柜上一只电流表。指示正确。怀疑是不是电流表数字式和指针式不能串在一起。换成同一型号。结果电流表指示还为20A。郁闷。然后用一根20米电线串电流表,结果电流为40A。经过20米电线被吃掉20A电流。(电路部分查过好几次。换过好几个人也查过。没问题。)请各位高手指点。
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
启明双子
沙发
电流互感器确实有额定二次负荷,还没遇到过这种情况,外接的电流表最多就是一只
2011-11-11 14:52:11
赞同0
-
xianxin998
板凳
这个问题我遇见过一次,不过我遇到的是线耳镀层镀不好。
2005-12-27 21:22:27
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报