土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于接地问题的一点疑问

关于接地问题的一点疑问

发布于:2010-01-15 16:34:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
“同一低压系统中如果采用两种安全接地方式会使零线带危险电压”
假如有一TN-C供电系统,用电设备外壳已经保护接零,如果只保护接零,我们知道如果一相碰壳则碰壳电流会通过碰壳相线和零线构成回路使保护装置迅速动作,从而达到保护人身目的。但如果同时在采用保护接地,为什么就会使零线带电呢,此时碰壳相线和零线仍构成回路,虽然此时单独接地体和中性点接地体及碰壳相线也构成回路,但电流仍然很大,为什么保护开关不会动作呢

[ 本帖最后由 luosongguo1986 于 2010-1-18 10:06 编辑 ]

保护接地1.jpg

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • luosongguo1986
    也就是说同一低压系统中,单台设备可以出现两种安全接地方式对吗?
    2010-01-19 20:37:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
  • 关于日照分析问题一点探讨
    关于日照分析问题的一点探讨
  • 变电站接地问题的分析与验证
    本文以华北电力大学二校区试验接地网为对象,与中国电力科学研究院合作,对该地区土壤电阻率和试验接地网的接地阻抗、地电位分布进行了现场测试。应用华北电力大学开发的变电站接地问题分析计算软件,对该地区土壤电
  • 建设部标准定额研究所于前些时候组织有关专家对地漏产品行业标准进行了研讨。会议期间,专家们就钟罩式地漏及防返溢地漏是否编入标准问题展开了热烈的讨论。为了充分反映各位专家的意见,我们将与会专家的各自论点发
  • 对乡村建设中景观生态学问题一点思考
    社会主义新农村建设给农村发展带来巨大的机遇。与此同时,乡村景观生态资源也面临着很大的挑战和冲击。 文章从分析乡村景观生态特征和现存问题入手, 从生态学的角度, 研究和探讨了以保护生态资源为前提的乡村
  • 关于“箍筋配筋率“问题的探讨
    在混凝土结构中,配箍率是用来体现箍筋相对于混凝土的含量,分体积配箍率和面积配箍率。在梁的箍筋配置表示方法中多用面积配筋率,而在柱子中多用体积配箍率。
  • 电源质量问题的危害
    电源是信息系统及电子产品地心脏,交流电源的质量决定了信息系统及电子产品能否正常地工作。因此了解交流电源的质量问题,才能为其提供有效的解决方案。交流电源存在的质量问题有以下几种。
  • 使用清单以来各种问题的解释
    我们使用清单招投标一来,对所产生的问题的解释以下是建设部的答复!~ 由本人在网上收集得来 希望对编制清单的同行有所帮助!
  • 邻室传热问题的探讨
    通过建立模型,对影响邻室传热的因素进行了分析,阐述了减小邻室传热量的方法,指出减小建筑物的热负荷是较为有效的措施。
  • 桥梁质量问题的防治
    本文对桥梁质量问题的防治进行了很好的介绍,供参考。
  • 地基中的问题的浅析
    基础是建筑物和地基之间的连接体。基础把建筑物竖向体系传来的荷载传给地基。从平面上可见,竖向结构体系将荷载集中于点,或分布成线形,但作为最终支承机构的地基,提供的是一种分布的承载能力
  • 住宅电气保护接地有关问题的现认识与探讨
    随着强制性规范《住宅电气设计规范》GB50096—1999于1999年6月 1日的开始实施,原先合乎规范要求的TN—C系统已不再使用于住宅低压配电系统了。现代住宅电气的设计和安装有了明确的依据。新规范
  • 配电网中性点接地方式的几个问题的讨论
    本文比较了配电网中性点不同接地方式的优缺点。对配电网经电阻接地对供电可靠性,通信,人身安全,开关维护的影响进行了分析。指出对电缆为主的配电网,中性点经电阻接地是优先选择的方式。文章还阐述了中性点电阻阻
  • 电气设备的接地问题
    们往往只知道接地可防止人身遭受电击,其实接地除了这一作用外,还可以防止设备和线路遭受损坏、预防火灾、防止雷击、防止静电损害和保证电力系统的正常运行。
  • 一些工程问题的大师解答精华
    一些工程问题的大师解答精华手动阀撒旦发射点发生的发射点发射点发射点发生的发士大夫士大夫士大夫撒地方撒旦
  • 关于路基路面防水问题的探讨
    水对路基的危害主要表现在降低路面材料的强度方面,对于不同的路面以及路段所处地 区的不同有不同的表现形式,对于水泥混凝土路面主要破坏是在路面的接缝处和路肩处,在 这些部位造成唧泥,而对于沥青路面,水的危
  • 基础梁计算问题的商榷
    关于基础梁用弹性地基梁计算的合理性问题进行探讨,发表个人意见。
  • 常见质量问题的防治措施
    施工项目中常见质量问题的防治措施 对质量问题的防治,同样要在调查的基础上分析其原因,方能达到“对症下药,药到病除”的目的。以下就几种常见质量问题,举例阐明其原因及防治措施。
  • 计量供热收费问题的分析
    摘要提出供热耗热量分户计量收费应该考虑由于山墙、顶、地面等公共面积耗热量对各住户单位面积耗热量差异的影响。住户实际供热费用,以抵消因各住户所处建筑位置不同而存在的不公平性合理分担。本文提出了通过对各住

阅读下一篇

屋顶风机的就地启停按钮,其接线是几芯的KVV 1.5mm2的控制线啊?

KVV-3X1.5mm2?KVV-5X1.5mm2?

回帖成功

经验值 +10