土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于接地问题的一点疑问

关于接地问题的一点疑问

发布于:2010-01-15 16:34:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
“同一低压系统中如果采用两种安全接地方式会使零线带危险电压”
假如有一TN-C供电系统,用电设备外壳已经保护接零,如果只保护接零,我们知道如果一相碰壳则碰壳电流会通过碰壳相线和零线构成回路使保护装置迅速动作,从而达到保护人身目的。但如果同时在采用保护接地,为什么就会使零线带电呢,此时碰壳相线和零线仍构成回路,虽然此时单独接地体和中性点接地体及碰壳相线也构成回路,但电流仍然很大,为什么保护开关不会动作呢

[ 本帖最后由 luosongguo1986 于 2010-1-18 10:06 编辑 ]

保护接地1.jpg

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • liqing126
    liqing126 沙发
    接地系统分TN、TT和IT三种类型,这些接地系统的文字符号的含义是:
    第一个字母说明电源与大地的关系:
    T:电源的一点(通常是中性点)与大地直接连接(T是“大地”一词法文Terre的第一个字母)。
    I:电源与大地隔离或电源的一点经高阻抗(例如1000Ω)与大地直接连接(I是“隔离”一词法文Isolation的第一个字母)。
    第二个字母说明电气装置的外露导电部分与大地的关系:
    T:外露导电部分直接接大地,它与电源的接地无联系。
    N:外露导电部分通过与接地的电源中性点的连接而接地(N是“中性点”一词法文Neutre的第一个字母)。
    TN系统按N线和PE线的不同组合又分为三种类型:
    TN-C系统——在全系统内N线和PE线是合一的(C是“合一”一词法文Combine的第一个字母)。
    TN-S系统——在全系统内N线和PE线是分开的(S是“分开”一词法文Separe的第一个字母)。
    TN-C-S系统——在全系统内,仅在电气装置电源进线点前N线和PE线是合一的,电源进线点后即分为两根线。
    2010-03-31 22:13:31

    回复 举报
    赞同0
  • lsyc93
    lsyc93 板凳

    那是同一系统不同设备采用两种安全接地方式才会使零线带危险电压.
    2010-03-28 21:12:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多