发布于:2010-01-15 14:48:15
来自:电气工程/输变电工程
[复制转发]
关于电能计量的三个问题,请大家帮忙参详一下:
问题1、根据相关标准规定:用于贸易结算的电能计量装置的二次电压回路,35kV及以下不宜接入隔离开关辅助接点,且不宜装设熔断器或自动开关;35kVC以上不宜接入隔离开关辅助接点,但可装设快速熔断或自动开关,控制室应具有该电压回路完整性的监视信号。请问变电站中计量电压是否不需要通过电压并列切换装置,并且对于二次电压反送PT一次端,该如何解决?
问题2、变电站内,电能表通讯接口RS485数量该如何配置?
问题3、变电站内站用变压器高压侧已设置电能表计量,站用变低压侧是否还需设置电能表计量(国标低压侧不设置,典设要求配置)?
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句-
jianzhudianqic
沙发
路过学习了,谢谢了
2014-04-05 08:59:05
赞同0
-
xingdingshu
板凳
学习一下,感觉都说的差不多,人家有可能是说的2段式母线这样的出线柜计量情况,有计量小母线的情况如何处理2段计量母线并列,及是否安装快速开关等。我们厂家有的安装快速开关,有的不安装快速开关,计量母线应该用并列装置的。
2014-03-21 10:00:21
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报