急!请看一下这是什么开关

发布于:2010-01-15 14:07:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我是新手请大师门看看这是什么类型的开关
急!在线等
跪谢!!!

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 红苹果
    红苹果 沙发
    :Q
    怎么恢复了不显示呢?

    图例表示的是抽屉柜中装了一只壳架电流为160A的断路器(如NS则为塑壳),L表示其分断能力(NS的约150KA),MA 150 D表示额定电流为150A的电磁脱扣器,D表示断路器安装方式(不应该紧跟着脱脱扣器额定电流标)。
    2010-01-15 15:04:15

    回复 举报
    赞同0
  • 红苹果
    红苹果 板凳
    :)
    图例为,抽屉柜中装的是壳架电流为160A的断路器,L表示分断能力(NS的为150KA)。
    MA 150D 表示脱扣器(电磁)额定电流为150A。D不应该紧跟着150标,应该放后一点,表示断路器的安装方式为抽出式。
    2010-01-15 14:58:15