请大家帮忙出主意,谢谢!
请大家帮忙出主意,谢谢!
大学学生宿舍,一共五层,每层28个房间,要求每个房间二路线(插座照明一路,空调一路),统一放一楼值班室控制,电表设在值班室,晚上统一关闭插座照明回路.
我的疑惑是,每个房间要二路线,那每层就要5*28根BV线,每条都从一楼值班室引,线量很多,有何比较好的敷设方案?
另,每个房间一个电表加二个开关,这么多的设备,恐怕一面墙都不够布吧?
请各位帮忙想想办法:time:
发布于
2010-01-15 13:25:15
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(8 )
混在电气
走线槽吧,没有什么好的办法,他们想集中管理,没办法。
2010-01-15 14:20:15
来自 PC
评论
举报
xly25
而空调回路也要通过电表的.
就是每个房间就需要一个总开关加电表,然后电表后面二个空开.
2010-01-15 14:09:15
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
xly25
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
18
回复
203
粉丝
1
+ 关注
私信
供配电技术
返回版块
97.88 万条内容 · 2151 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(8 )
就是每个房间就需要一个总开关加电表,然后电表后面二个空开.