大家在用鸿业做水力计算的时候,有没有发现一个问题。
搜索分支,选择最不利环路,输出excel表格。但是自己用表格将所有的阻力损失相加的值,与软件自动算出的阻力损失值是不一样的。相差很远。
而且,输出的是所有环路的阻力损失,想要最不利环路,只能自己一条条去挑出来。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • lycanhou
    lycanhou 沙发
    我也想看看你的那个Excel 表格
    2010-03-03 12:03:03

    回复 举报
    赞同0
  • yg545france
    yg545france 板凳
    有机会我也试一试,不过楼主可否把把你算的Excel表格发上来看看。
    2010-01-16 20:13:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 797 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

暖通设计问题:先顶厂商还是先画图确定管径

最近同设计院沟通时,他们老是提让我们先确定冷水主机、冷却塔的品牌。这样他们才能确定管路。真的是这样的么?设计流程真的这么走的吗?这个让我很纳闷?业主的了解这个的给个说明。