昨天我开的图纸校审单昨天看了一份图,20张,只看了第一张系统图,把校审单写满了:1.微型断路器没有125A规格,改为MCCB;2.电流互感器一次侧电流选择不宜小于断路器整定电流;3.中央空调系统分机无控制方式,平面图和系统图只配了电源;4.中央空调主机主回路没有配接触器、热继电器,直接由断路器供电,不妥;5.建筑物TN-C-S接地制式,电源进线处的SPD应该选用3极,4极不妥。详GB50057-94;6.电源进线处的SPD的泄放电流40kA,对应于8/20us波形,不妥,应该大于50kA。详GB50343-2004表格。