昨天看了一份图,20张,只看了第一张系统图,把校审单写满了:
1.微型断路器没有125A规格,改为MCCB;
2.电流互感器一次侧电流选择不宜小于断路器整定电流;
3.中央空调系统分机无控制方式,平面图和系统图只配了电源;
4.中央空调主机主回路没有配接触器、热继电器,直接由断路器供电,不妥;
5.建筑物TN-C-S接地制式,电源进线处的SPD应该选用3极,4极不妥。详GB50057-94;
6.电源进线处的SPD的泄放电流40kA,对应于8/20us波形,不妥,应该大于50kA。详GB50343-2004表格。
后面从第2张开始,平面图也有一些毛病,我就不想看了。
全部回复(21 )
只看楼主 我来说两句最好把电梯电源也放在楼顶,走路上去开电源
回复 举报
1。中央空调的配电其实就用断路器供就ok了,因为到了中央空调主机那边,肯定还有一整套厂家的配套控制系统啊!!这边还用接触器之类的,不是多余了?
2。进线SPD不是有共模和差模的保护方式吗?为什么非一定要3极?
回复 举报