土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 关于地板采暖共用立管同异程的问题

关于地板采暖共用立管同异程的问题

发布于:2010-01-13 13:45:13 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
现在采暖地区设计低温热水地板辐射采暖系统的越来越多,对于这种小温差大流量地采暖系统形式,大家认为主立管同程好还是异程合适?尤其是高层越来越多的情况,大家都做水力平衡计算吗?

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • 陈大亮
    陈大亮 沙发
    立管异程,横干管同程较好
    2019-06-25 16:01:25

    回复 举报
    赞同0
  • sjh-1122
    sjh-1122 板凳
    :victory:
    2010-03-09 12:08:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 566 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

探讨一个散热器和地暖选择的问题

做了好多采暖和地暖工程,心中很惆怅,比较茫然1,设计温度95/70,85/60,80/60,60/50这些常用温度,是否真的在实际运行中就是这样,实际情况远不是这样的,能烧到70度,75度就很不错。2,冬季设计温度是多少度,北京市-9度,除了今年是破纪录的低温天气外,近15年的暖冬,这个怎么计。3,暖气在这种情况下咋选,选暖气就偏差太大,按设计工况选,如果节能建筑,每平米也就20~30W/M2足够了这样一个20平米的住宅也就600W散热量,如果按铸铁760型号也就是5片足够了,真的够了吗,不可确定因素非常多,如果不够,全部改造加暖气,说心里话,去承受这样的事情需要多大的勇气。我不敢。我看见因为暖气不热的例子比比皆是,不是设备专业的问题,是建筑好多地方根本没有施工好。

回帖成功

经验值 +10