探讨一个散热器和地暖选择的问题

发布于:2010-01-13 12:59:13 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
做了好多采暖和地暖工程,心中很惆怅,比较茫然
1,设计温度95/70,85/60,80/60,60/50这些常用温度,是否真的在实际运行中就是这样,实际情况远不是这样的,能烧到70度,75度就很不错。
2,冬季设计温度是多少度,北京市-9度,除了今年是破纪录的低温天气外,近15年的暖冬,这个怎么计。
3,暖气在这种情况下咋选,选暖气就偏差太大,按设计工况选,如果节能建筑,每平米也就20~30W/M2足够了这样一个20平米的住宅也就600W散热量,如果按铸铁760型号也就是5片足够了,真的够了吗,不可确定因素非常多,如果不够,全部改造加暖气,说心里话,去承受这样的事情需要多大的勇气。我不敢。我看见因为暖气不热的例子比比皆是,不是设备专业的问题,是建筑好多地方根本没有施工好。
4,地暖选择也是这样,地暖需要考虑足够的遮挡,如果房间小,摆完窗,家具,也许真正漏出来的地方已经很小了。
不知道大家在设计中有啥好办法,我是越做越不踏实,做多了浪费能源,做少了很难保证。大家有啥高招,既能节约能源,避免过多的浪费。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • fine_2009
    fine_2009 沙发
    实际就是采暖的一个“平衡”问题。
    不仅水力计算,做采暖负荷计算,散热器计算等均应考虑“平衡”。同一供暖系统,同一人做大点小点一般都可以,但两个人做同一换热站的系统,往往因不同人取值不同而产生“失衡”,这不是某个设计人能解决的问题,需要国家出台统一标准。我们还是按我们能做的做吧。
    2010-05-11 09:49:11

    回复 举报
    赞同0
  • huaijiuxiaoya
    huaijiuxiaoya 板凳
    同感中。
    不仔细算,胆小心里没底;太细了,时间、建筑条件都不许可。