土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 变频技术在地下水源热泵系统中的应用

变频技术在地下水源热泵系统中的应用

发布于:2010-01-13 12:47:13 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
论文简介:

在地下水源热泵空调系统中,热泵机组大部分时间都在部分负荷运行,而深井泵不能随着热泵机组负荷变化而进行调节,一直处于满负荷运行,结果造成了深井泵的电费及水费的大量增加.为了能够减少深井泵的耗电量和供水量,节省运行费用.方法笔者采用理论分析和实验测量的方法,确定了某高校办公楼地下水源热泵系统深井泵变频范围和变频后整个冬季供暖期的耗电量和供水量,研究了深井泵变频调速供水节能效果和经济性.结果研究表明,深井泵采用变频调速技术后,整个冬季供暖期节省井水量4043 69m 3,耗电量1052 47.9 k w" h. 节约运行费用16.8万元.结论得出了在地下水源热泵空调系统中,深井泵采用变频调速供水技术,可明显地节省运行费用,带来显著的经济效益.



附件名:20101131263358039594.zip

文件大小:331K

(升级VIP 如何赚取土木币)

这个家伙什么也没有留下。。。

暖通资料库

返回版块

25.45 万条内容 · 675 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

变频技术在污水源热泵系统中的应用研究

论文简介: 在污水源热泵供暖空调系统中,热泵机组大部分时间都是处于部分负荷运行中,而污水泵和中介水泵却一直处于满负荷运行,不能随着热泵机组负荷的变化而进行调节,结果造成了系统耗电量的大量增加。为了减少污水源热泵系统中水泵的耗电量,节省运行费用,采用理论分析和实验测量的方法,确定北京某宾馆污水源热泵系统冷热源部分水泵的变频范围和变频前后整个夏季制冷期的耗电量, 研究水泵变频调速供水的节能效果和经济性。研究表明,系统冷热源部分水泵采用变频调速技术后,整个夏季供冷期节省电量65 136 kWh,节省运行费用5.6 万元。在污水源热泵供暖空调系统中,水泵采用变频调速技术,可明显地节省运行费用,带来显著的经济效益。

回帖成功

经验值 +10