土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 变频技术在污水源热泵系统中的应用研究

变频技术在污水源热泵系统中的应用研究

发布于:2010-01-13 12:46:13 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
论文简介:

在污水源热泵供暖空调系统中,热泵机组大部分时间都是处于部分负荷运行中,而污水泵和中介水泵却一直处于满负荷运行,不能随着热泵机组负荷的变化而进行调节,结果造成了系统耗电量的大量增加。为了减少污水源热泵系统中水泵的耗电量,节省运行费用,采用理论分析和实验测量的方法,确定北京某宾馆污水源热泵系统冷热源部分水泵的变频范围和变频前后整个夏季制冷期的耗电量, 研究水泵变频调速供水的节能效果和经济性。研究表明,系统冷热源部分水泵采用变频调速技术后,整个夏季供冷期节省电量65 136 kWh,节省运行费用5.6 万元。在污水源热泵供暖空调系统中,水泵采用变频调速技术,可明显地节省运行费用,带来显著的经济效益。



附件名:20101131263357970988.zip

文件大小:939K

(升级VIP 如何赚取土木币)

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • sxtywsq
    sxtywsq 沙发
    最近做污水处理厂设计,正好需要一些相关资料,十分感谢
    2011-12-03 10:38:03

    回复 举报
    赞同0
  • renxiaojun315
    renxiaojun315 板凳
    多谢楼主资料分享,对刚接触的初学者来说是很有用的。!
    2010-11-16 21:17:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通资料库

返回版块

25.45 万条内容 · 675 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

可再生能源利用技术 水源热泵系统节能研究

论文简介: 介绍了作为可再生能源利用技术水源热泵的定义和节能原理,并论述了其节能高效性。 附件名:20101131263357912897.zip 文件大小:280K (升级VIP 如何赚取土木币)