土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 舞台照明负荷的计算?

舞台照明负荷的计算?

发布于:2005-07-22 11:12:22 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
在书上(民用建筑空调设计和影剧院空调设计)看到,舞台照明负荷的计算公式是:
Q=n1n2n3c1c2∑N
式中
Q——照明散热形成的冷负荷(w)
n1 ——灯具同时使用系数,取0.7
n2 ——灯具调光系数,取0.6
n3 ——灯具位置系数,取0.4
N ——灯具安装容量(w)
c 1 ——分配系数,取0.5
c 2 ——负荷系数,取0.7


那么400平方米的舞台,灯具的安装功率是120kw,则:
Q=120×1000×0.7×0.6×0.4×0.5×0.7=7056w
7056/400=17.64w/m2

技术措施上精品商场的负荷都能达到45w/m2,我算的是不是太低了?可是公式是这样的啊。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • ljyfj
    ljyfj 沙发
    是这样的啊,不用考虑分配系数了吗?我看书上特别说明要考虑的啊?
    2005-07-24 17:11:24

    回复 举报
    赞同0
  • zys0000
    zys0000 板凳
    照明负荷的计算公式:Q=n1n2c2∑N
    式中
    Q——照明散热形成的冷负荷(w)
    n1 ——灯具同时使用系数,取0.7
    n2 ——灯具调光系数,取0.6
    c 2 ——负荷系数,取0.7
    N ——灯具安装容量(w)

    那么400平方米的舞台,灯具的安装功率是120kw,则:
    Q=120×1000×0.7×0.6×0.7=35280w
    35280/400=88.2w/m2
    2005-07-22 11:33:22

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 800 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

哪位大侠快帮我一下吧,立管设计及机房设计步骤

哪位大侠快帮我一下吧,立管设计及机房设计步骤 --------------------------------------------------------------------------------各位兄台(包括女士),小弟我现在设计一个12层的高层住宅空调,我设计的系统是这样的,地下一层为机房,总干管在地下室进行分支,然后通过立管向每户供水,也就是说每一户都有供回水立管,都与地下一层的水平干管相接。问题:目前我仅把每户的水平管计算完毕,但对于地下一层机房的水平干管及供往各层的垂直立管如何计算有点找不着北了,到底是先画出机房供回水管道图及集、分水器与各户立管连接图之后再计算机房水平干管及立管阻力呢?还是先计算立管阻力再汇总到机房部分,然后再计算机房干管阻力。不知我这样表达各位能否清楚,总之我的意思就是希望大家能给我指点一下,设计空调水系统究竟有什么样的详细步骤,恳请各位大哥大姐为我指点一下,好让我按步就班的来。我是新手,而毕业不久,还请原谅。