土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教下EPS供电时间的问题

请教下EPS供电时间的问题

发布于:2010-01-12 19:47:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
今天去现场看了一个项目,消防泵是用EPS作备用电源的,其实坛子里有很多说EPS不好的,但这不用不行,因为这厂是生产EPS起家的。
在现场,蓄电池一个是12V,200AH,供消防泵(37kW,星三角启动)用,80个蓄电池串在一起的,这供电功率和时间怎么算的?(厂里做电出差了,没问到)
供电功率应该是3倍37kW,这怎么看出来的?还有供电时间又是怎么看出来的?
谢谢,初次接触EPS!

全部回复(27 )

只看楼主 我来说两句
  • xinchensihai
    xinchensihai 沙发
    :victory:
    2010-07-25 15:08:25

    回复 举报
    赞同0
  • 佶凌
    佶凌 板凳
    刚学个计算方法,现学现买,有错望指正
    EPS 电池时间计算方法 计算蓄电池的最大放电电流值:
    I
    最大 =Pcosф/ η*E 临界 *N 注: P → EPS 电源的标称输出功率
    cosф → EPS
    电源的输出功率因数( EPS 一般为 1`
    η → UPS
    逆变器的效率,一般为 0.88~0.94 (实际计算中可以取 0.9
    E
    临界 蓄电池组的临界放电电压( 12V 电池约为 10.5V 2V 电池约为 1.7V
    N →
    每组电池的数量 根据所选的蓄电池组的后备时间,查出所需的电池组的放电速率值 C ,然后根据: 电池组的标称容量 = I 最大 /C 时间与放电速率 C
    30 分钟 60 分钟 90 分钟 120 分钟 180 分钟 0.92C 0.61C 0.5C 0.42C 0.29C I最大=37000/(0.9×32×10.5)=122.35A 电池组的标称容量=122.35/0.61=200AH 因此需蓄电池12伏 200AH 32节电池一组1个尺寸柜
    2010-07-25 10:23:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

配电地线

本单位在三期厂房有一个低压配电室,它的变压器(二台并列)在二期,距离200米,中间有一颗3X150+2的电缆。现在三期要增容,本人想再引一颗电缆过来,然后拆开一台变压器单独供电给三期,变压器位置不变,想问:1.变压器中性点那颗母排是否与原接点需要断开、变压器中性点接地处是否也断开(二、三期接地网是分开的)。2、如果零、地都断开,再引电缆是不是4芯电缆就可以了,然后在三期做重复接地。以上,请各位指教。谢谢!

回帖成功

经验值 +10