本单位在三期厂房有一个低压配电室,它的变压器(二台并列)在二期,距离200米,中间有一颗3X150+2的电缆。现在三期要增容,本人想再引一颗电缆过来,然后拆开一台变压器单独供电给三期,变压器位置不变,想问:1.变压器中性点那颗母排是否与原接点需要断开、变压器中性点接地处是否也断开(二、三期接地网是分开的)。2、如果零、地都断开,再引电缆是不是4芯电缆就可以了,然后在三期做重复接地。
以上,请各位指教。谢谢!

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • z425286480
    z425286480 沙发
    学习了
    看一看
    2010-11-15 16:39:15

    回复 举报
    赞同0
  • guohuasmile
    guohuasmile 板凳
    谢谢!
    2010-01-13 10:07:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2150 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请求,一个单级开关可以控制一个三级接触器吗

现在设计都不给自己画的原理图了,全是国标,真是麻烦。但是又有一些设计也没参考国标。问题是一个单级开关,下口本来是一个CT,但是按照国标上,CT触点不够,能不能换成LC1的。