土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 10kV架空绝缘配电线路的有关规定

10kV架空绝缘配电线路的有关规定

发布于:2010-01-12 15:12:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
10kV 架空绝缘配电线路的有关规定
1、
架空绝缘配电线路所采用的导线应符合 GB12527 GB14049 的规定。
2、
不同金属、不同规格、不同绞向的导线及无承力线的集束线严禁在挡距内连接。
3、
在一个挡距内,每根导线不应超过一个承力接头,接头距导线的固定点不应小于 500mm
4、
绝缘配电线路的绝缘子应符合 GB1000 GB1001 的规定。
5、
需要接地的普通钢筋混凝土杆,应设置接地螺母,接地螺母与主筋应有可靠的电气连接;采用预应力混凝土杆时,其主筋不应兼作接地引下线。
6、
转角杆的横担,应根据受力情况确定。一般情况下, 150 以下转角杆,可采用单横担; 150~450 转角杆,宜采用双横担; 450 以上转角杆,宜采用十字横担。
7、
配电线路的金属横担及金属附件应热镀锌。
8、
拉线应采用镀锌钢绞丝,其强度设计安全系数应不小于 2 ,最小规格不小于 35mm
9、
拉线应根据电杆的受力情况装设。拉线与电杆的夹角宜采用 450 ,如受地形限制,可适当减少,但应不小于 300
10、
跨越道路的拉线,对路面中心的垂直距离不应小于 6m ,对路面的垂直距离不应小于 4.5m ,拉桩杆的倾斜角宜采用 100~200
11、
钢筋混凝土电杆的拉线从导线之间穿过时,必须装设拉线绝缘子或采取其他绝缘措施,拉线绝缘子距地面不应小于 2.5m
12、
中压绝缘线路,在居民区的钢筋混凝土电杆宜接地,铁杆应接地,接地电阻均不应超过 30 Ω ;带承力线的架空绝缘配电线路其承力线应接地,其接地电阻均不应大于 30 Ω。
13、
柱上开关应装设防雷装置,经常开路运行的柱上开关两侧, 均应 装设防雷装置, 其接地 装置的 接地电阻不应大于 10 Ω;开关金属外壳 应接地,接地电阻不大于 10 Ω。

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • 天下唯吾曹孟德
    本帖最后由 tyrle12 于 2014-3-23 22:26 编辑

    关于绝缘导线易被雷击问题跟他的绝缘层有关吧,本来是绝缘,但是会在表层有过电压什么的,然后就引雷了。
    现在典型设计10kV档距都是50米左右,上百米的档距都要带钢芯,JKLYJ基本没什么用,10kV我们这都选钢芯的。
    现在防雷,都是在绝缘导线架空线路的直线杆上装过电压保护装置,引流球配合那个,具体怎么起到保护作用我不是很了解。
    2014-03-23 22:25:23

    回复 举报
    赞同0
  • mr_bank
    mr_bank 板凳
    标准化设计,绝缘导线使用档距不超过80
    2014-03-23 21:48:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

一个困扰我多年的的电阻问题

关于电阻分压和耗能的问题,一直有些疑惑,刚好找到一个例子来向各位请教下:题目见附件;此题目的答案如下:(l)当开关S转到触点3时,R2断路,只有R1工作,则由P=U^2/R1,得电热毯的发热电阻为:R1=U^2/P=220^2/100=484Ω(2)当开关S转到触点2时,R1与R2串联,通过电路的电流是I=U/(R1+R2)=220/(484+616)=0.2A则发热电阻R1消耗的功率是:

回帖成功

经验值 +10