正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(5 )
主题
回复
粉丝
采暖供热
20.38 万条内容 · 608 人订阅
阅读下一篇
因为兄弟不才,最近工作中遇到静压箱的问题,跟同事讨论了几次都未能得出一个较满意的结果,故将该问题弱弱的问问各位高手,希望能指教一下1,静压箱截面风速范围是否有标准? 0.8-3m/s是否都可以?2,静压箱的长度是否也有标准,怎么确定?很多人都说500-800左右,是否也是正确的?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
juanjuanwang1861
沙发
:hug: 谢谢!
2010-01-14 16:15:14
赞同0
-
xql5652643
板凳
一般考虑卫生条件,需要加新风的必须要送新风,采暖的时候,新风负荷的计算,可以按下式计算:
2010-01-14 15:04:14
赞同0
加载更多回复 举报
Q=L*C*ρ*△t
式中:
Q:热负荷,kJ
L:风量,m3/s
C:空气的比热,一般取1.01kJ/kg*K
ρ:进入空气的密度(一般取1.2kg/m3)
△t:送风温差,℃
回复 举报