本人作过一个消防蓄水池,池壁采用结构壁。审图时说不能采用结构壁作池壁,然后遍找规范,在《水规》GB 50015-2003中这样规定3.7.3 建筑物内的生活用水低位贮水池(箱)应符合下列规定: 2 池(箱)外壁与建筑本体结构墙面或其它池壁之间的净距,应满足施工或装配的需要,无管道的侧面,净距不宜小于0.7m;安装有管道的侧面,净距不宜小于1.0m,且管道外壁与建筑本体墙面之间的通道宽度不宜小于0.6m,设有人孔的池顶,顶板面与上面建筑本体板底的净空不应小于0.8m。