本人作过一个消防蓄水池,池壁采用结构壁。审图时说不能采用结构壁作池壁,然后遍找规范,在《水规》GB 50015-2003中这样规定
3.7.3 建筑物内的生活用水低位贮水池(箱)应符合下列规定:
2 池(箱)外壁与建筑本体结构墙面或其它池壁之间的净距,应满足施工或装配的需要,无管道的侧面,净距不宜小于0.7m;安装有管道的侧面,净距不宜小于1.0m,且管道外壁与建筑本体墙面之间的通道宽度不宜小于0.6m,设有人孔的池顶,顶板面与上面建筑本体板底的净空不应小于0.8m。

上述规范中说的是生活水池,请问,消防水池用不用也必须符合这项要求呀。

全部回复(35 )

只看楼主 我来说两句
  • 小小胖
    小小胖 沙发
    学习下,正在做一个消防水池。
    2011-03-16 09:47:16

    回复 举报
    赞同0
  • xzm5577666
    xzm5577666 板凳
    消防水池可以采用结构壁作为池壁,但须做好防渗措施。