5000主母排,接地铜排和N排选好大?主母排为:TMY-3*(3*120*10)暂时N为:TMY-(2*100*10)+PE (2*100*10)查西门子sivacon手册在大规格是可按主母排34%选,苯笨你也查下,看对不。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(101 )
只看楼主 我来说两句-
zongxh
沙发
能用2CT的系统必能用3CT,反之则不行。而能否用2CT,则由系统的接地方式决定的,即2CT方式只能用在非有效接地系统(常见的就是6kV、10kV、35kv系统),通过向量分析,我们很容易就明白其中的道理。由于这类系统用2CT就基本满足继保与测量的要求,故多采用2CT方式来节约成本和提高可靠性(记得以前有个老工程师的话,高压柜少一个元件就多一分安全)。实际上近年随CT的可靠性提高及所占开关柜的成本比例下降,是否必要用2CT方式已无必要性。
2005-08-21 22:39:21
赞同1
-
一粒沙
板凳
2009-08-29 17:53:29
赞同0
加载更多至于单相接地时充许继续运行2小时,这与用2CT或3CT没有因果关系。但由于这类情况是非有效接地系统所特有,所以象是与2CT方式有了必然的联系。
高,受教了
回复 举报
同意以上说法,“中性点非直接接地系统的单相接地时仍可继续运行1~2小时”是应用在什么场合?中性点非直接接地系统的单相接地时为什么不能“立即”直接跳断而立即去查询故障原因??
回复 举报