土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 5000主母排,接地铜排和N排选好大?

5000主母排,接地铜排和N排选好大?

发布于:2005-07-21 18:33:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
5000主母排,接地铜排和N排选好大?
主母排为:TMY-3*(3*120*10)

暂时N为:TMY-(2*100*10)+PE (2*100*10)

查西门子sivacon手册在大规格是可按主母排34%选,苯笨你也查下,看对不。

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • apttom
    apttom 沙发
    5000主母排,接地铜排和N排选好大?
    主母排为:TMY-3*(2*125*12)

    N为:TMY-(1*125*12)+PE (1*125*12)

    这样比较经济.

    晕,虽然经济出了问题怎么办!而且,可以定做125*12的铜排吗?我在外面买铜排没有这个规格的啊
    2007-03-10 20:19:10

    回复 举报
    赞同0
  • huang814010@co163

    5000主母排,接地铜排和N排选好大?
    主母排为:TMY-3*(2*125*12)

    N为:TMY-(1*125*12)+PE (1*125*12)

    这样比较经济.
    2006-11-15 10:18:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2080 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

空调中的配线问题~~~~~~~

1.一般的泵用4条线就够了对吧? 但是我在一个图上看到为什么用ZRYJV-0.6KV-3*10+2*6? 为什么会是用5条线啊??2.风机盘管一般用BV电线就够了 可是也是在那个图上 看到的却是用YJV的电缆ZRYJV-0.6KV-3*4 百思不得其解~~~~~~~ 3.对了,各位一般在设计的时候一个带多少台风机盘管啊??

回帖成功

经验值 +10