热水温度上不去,如何改良,求教!

发布于:2010-01-10 23:07:10 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
本建筑是一座占地差不多一万平方米的娱乐城,楼高五层,一,二,三层分别为1/2桑拿,1/2KTV,四楼,五楼为客房,现采用的热水机组为美的LSBLG180/M(R)型冷水机组(热水型),当室外温度在15度以上工作正常,热水够用,但当室外温度在15度以下热水严重不够用,两台机组很多时有一台机组触动防冻保护而不能开机,一台机组供热水又不够。我看过说明书,说这种机组是在制冷的同时才产生热,冷气要找地方消耗,我们目前只是把走廊的鲜风机打开,温度在15度以上还好一点,但要15度以下会觉得冷,而且耗冷很少。各位大侠有什么好的方法指教一下,谢过!当地在南方广州

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • haoshumin
    haoshumin 沙发
    没有多余余热可以利用的时候需要补充热源。应考虑增加燃气锅炉或地源热泵等其它补充热源。
    2010-01-24 11:41:24

    回复 举报
    赞同0
  • xiayuairen
    xiayuairen 板凳
    楼上说的极是
    2010-01-12 11:13:12